Zitat von
HAZ3
Bin kein Elektriker,aber das stromführende Kabel sollte an Klemme L,den Neutralleiter auf Klemme N
Soweit richtig.
Zitat von
HAZ3
und eine Drahtbrücke zu Klemme PE
Wenn man das macht, dann funktioniert ein ggf vorhandener FI Schutzschalter nicht mehr.
Der gelbgrüne Leiter (PE) dient dazu metallische Gehäuse zu erden, damit man keinen Stromschlag bekommt wenn, durch welchen Fehler auch immer, Spannung auf dem Gehäuse anliegt.
Da eine Deckenlampe eher selten angefasst wird, könnte man den PE theoretisch weglassen. Wenn dann aber was passiert bist du am *****.
Was mich erstmal wundert, ist dass der PE gar nicht aus der Decke kommt. Es könnte sein das der Vormieter dort eine Schutzklasse II Lampe dran hatte und den PE dann einfach abgeknipst hat.
So eine lampe wäre für dich auch eine Option. Die haben dann ein Kunstoffgehäuse und brauchen daher keine Erdung.
Zu erkennen an diesem Symbol:
Der Elektriker ist auf jedenfall die sichere Idee. Bevor der aber anfängt neu zu verkabeln, frag ihn lieber ob er dir eine SK II Lampe anbringen kann. Das dürfte billiger werden.
“Das ist zwar peinlich, aber man darf ja wohl noch rumprobieren.”
- Evolution